除尘器运行阻力高会表现时会有什么表现呢?
1.某室压差指示偏高报警。
2.入口烟温升高、信号灯亮发出报警。
3.与司炉联系,立即调整锅炉运行工况,降低烟温。
4.等待5分钟,直到干燥机运行在正确的运行温度和压力。
5.启动空压机,检查空压机各仪表显示是否正常。
6.缓慢地打开干燥机空气进口阀以加压机组。
7.打开出口阀门,干燥机正常运行(干燥)。
8.在空气压缩机运行时,应保证干燥机的运行。 
9.压缩空气系统的停止
10.停空压机。(停机前先关闭排气截止阀,让压缩机在卸载状态下至少运行30秒,然后再停机。
11.在停止空压机或进入干燥机的空气流中断2分钟后才能停午燥机。
12.使用主开关停机 。
13.定期工作:
14.每小时对前置过滤器、后置过滤器排水一次。
15.每小时对储气罐排水一次。
16在自动情况下,当烟气温度升高到210℃时,冷风阀自动打开,当烟气温度上升到220℃,自动打开旁路阀,关闭各室进、出口提升阀。
17.过热器、省煤器、水冷壁泄漏或爆管
18.入口烟温下降,泄漏严重时入口烟温急剧下降。
19.泄漏严重时明显压差增大。
20.将舆源柜上提升阀切换开关由“自动”切至“手动’’位置。
21.将1-4室清灰选择开关切至“手动”位置,停止清灰。
22.关闭各除尘器提升阀防止发生糊袋现象。
23.压缩机入口过滤器堵塞、脏污造成入口气
24.检查冷冻干燥机及过滤器,接线正确,表计准确。
25.压缩空气系统的成套启动
26.在空气压缩机启动前必须启动干燥机。
27.使用主开关启动干燥机。
28.将黄--红主开关QS设置为ON,位于控制板上的电源LED(黄色)闪烁。除尘器设备