您好!欢迎访问泊头市万恒除尘设备有限公司网站!
环保设备生产加工厂家具备相关环保设备生产制造能力
全国咨询热线:18732715222
联系我们

【 微信扫码咨询 】

18732715222

您的位置:首页>> 新闻中心>> 技术文档

脉冲除尘器保温要求及标准

浏览量: 时间:2014年06月27日

信息摘要:

  1、气箱布袋式脉冲除尘器保温层厚度为100MM,各加强筋上为50MM,保温材料选用高温玻璃棉(TYPE1000,δ=50),在厚度方向上分二层铺设,层间应错缝,错缝距离不小于板长或板宽的三分之一,拼逢应严密平整,高温玻璃棉的外层均应铺设镀锌六角铁丝网,再用自锁垫片压住。灰斗下部小灰斗处铺设钢板网,再用自锁垫片压住。  ...

  1、气箱布袋式脉冲除尘器保温层厚度为100MM,各加强筋上为50MM,保温材料选用高温玻璃棉(TYPE1000,δ=50),在厚度方向上分二层铺设,层间应错缝,错缝距离不小于板长或板宽的三分之一,拼逢应严密平整,高温玻璃棉的外层均应铺设镀锌六角铁丝网,再用自锁垫片压住。灰斗下部小灰斗处铺设钢板网,再用自锁垫片压住。
  2、凡人口门,传动装置处的保温不影响门的开启和设备的运行。
  3、外壳保护板与连接角钢相连时用5*13-11抽芯铝铆钉,保护板与保护板相连时用5*11-11抽芯铝铆钉。
  4、支撑角钢上、下方向间距约1000MM,左右方向间距约500MM。
  5、保温内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴, 保温密度应保证在长期运行中不致坍塌的密度。
  6、保温后的噪音应小于85分贝。
  7、水平夹角大于45度的斜面和卧式结构部位,其保温层应设支撑件,支撑件应设在法兰等处的上方,其位置不影响螺栓的拆卸。

  8、为保证金属保护层外性的整齐美观,应适当设置金属骨架以支撑金属保护层。
  9、分层保温的各层伸缩缝应错开。
  10、气箱布袋脉冲除尘器保温结构的部件按‹‹保温结构部件设计››选用。
  11、保温材料选用高温玻璃棉,容重为32千克每立方米。
  12、高温玻璃棉规格:50*600*1200(MM)。
  13、供货范围:包括除尘器本体及灰斗、烟道保温。
  14、外层保护板为轧槽彩钢板。
  15、顶棚保温后必须达到行人条件。
  保温材料必须满足保温性能,保证保温后(环境温度不高于25度时,保温结构外表面温度不超过50度;环境温度高于25度时,保温结构外表面温度可比环境温度高25度)。保温结构在设计使用寿命内应保证完整,在使用过程中不许出现烧坏、腐烂、剥落等现象。保温结构应有足够的机械强度,在自重、振动、风雪等附加荷载的作用下不致破坏。
  16、气箱布袋式脉冲除尘器保温层应防水、防火、保温后整体平面平整美观(保温后平面不外漏加强筋,加强筋与外护板平齐,外层设置空气流动层的保温结构)。
  17、尤其在加强筋处采取可靠措施保证不超温。
  18、保温施工必须在除尘器经气密性检查或实验后才能施工。
  19、保温使用于任何天气状况,因而外壳保护板的铺设有利于泻水。
  20、保温结构要求自锁垫片布置每平方米不少于8只,抽芯铝铆钉水平方向间距200MM.